KOMPANZASYON HESABI

GİRİŞ: İyi bir kompanzasyon yapabilmenin iki önemli koşulu gereken kondansatör gücünün dikkatli saptanması ve kondansatör adımları ile akım trafosunun doğru seçimidir. Aşağıda bu değerlerin doğru seçimi için pratik bir yöntem bir örnek ile açıklanmıştır. Uygulamada ise ENTES R-G 5A Kompanzasyon Rölesi kullanılmıştır.

GEREKLİ KONDANSATÖR GÜCÜNÜN SEÇİMİ: Gerekli kondansatör gücünün tayini için tesisin Cos ’sinin ve kurulu aktif gücünün bilinmesi gerekmektedir. Tesisin Cos ’si pratik olarak faturalardan bulunur. O dönemde harcana aktif ve reaktif enerji bilindiğine göre

tan = harcana reaktif enerji/aktif enerji buradan Cos  bulunur.

Tesisin kurulu aktif gücü ise , tesisteki tüm alıcıların (motorlar,aydınlatma elemanları,fırın rezistansları vb ) etiketleri üzerindeki güçler toplanarak belirlenir.

Örnek olarak : Tesisimizin aktif gücü 60 KW Cos = 0.68 olsun Hedefimiz Cos  yi 0.95 çıkartmaktır bunun için aşağıdaki Tablo 1 den yararlanarak K değerini bulup aktif güçle çarparak Kvar olarak kullanılacak kondansatör değerini buluruz. Bu ifadeyi formüle dökersek ;

Qc=P.K

Tablodan K değeri 0.75 bulunur. Qc=60.0,75=45 Kvar bulunur.


En son Anonymous tarafından Prş Şub 24, 2011 11:38 am tarihinde darbelendi.


Bu mesajı bildir
Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
 
| Teknik Forum Sponsor |
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 1 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat [ GITZ ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderebilirsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap verebilirsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz


Aranacak:
Geçiş yap:  
cron